Buenas compañeros, aunque no se muy bien donde poner este tema nuevo, ya que se trata de electricidad-electrónica. Me he animado a aportar un poco de experiencia sobre mediciones de continuidad.
Hace unos meses intentando localizar una avería (creo recordar que era un relé que habíamos añadido al armario de una célula de soldadura por resistencia, debía dar tensión cuando dejase de funcionar un equipo de refrigeración. Con el objetivo de que cuando el equipo esté parado, salte una alarma).
Por algún motivo, el relé no nos daba tensión al medir, y se nos ocurre medir continuidad (error fatal).
Estabamos midiendo continuidad con un polímetro en puntos con tensión (24v), el resultado era el de esperar a través del polímetro hicimos un cortocircuito con el cual tuvimos suerte y saltó la protección magnetotérmica del armario.
El resultado podía haber sido un auténtico desastre, ya que nos podíamos haber cargado el PLC y con ello ocasionado una parada muy costosa.
Con todo esto quería recordaros que hay que tener mucho cuidado cuando midamos con continuidad con el tester, trabajar sin tensión, ya que podemos generar un cortocircuito si llegamos a unir puntos a diferencia de potencial y sin resistencia de por medio.
Espero que os sirva. Un saludo.